1.低壓配電室空氣開關運行保障
首先在不影響用戶正常供電的前提下,采用分段施工方法進行維護保養和檢ce,一般每次倒閘時間都在5秒鐘內完成,采用此類方法要2臺主進開關和1臺聯絡開關的完好性,每次倒閘的順序如下:以主進開關401,402,連絡開關445為例。
一階段:
在未倒閘之前對聯絡開關“445”進行維護保養/檢ce;完工后將開關插到開關柜里。
將主進開關“401”電動分閘;并抽出開關柜外進行施工。
將已經維護保養/檢ce好的“445”開關進行合閘。
對已經分閘的主進開關“401”進行維護保養/檢ce;完工后將開關插到開關柜里。
二階段:
對已經合閘的聯絡開關“445”進行電動分閘。
將已經維護保養/檢ce好的主進開關“401”開關進行合閘。
將主進開關“402”電動分閘,并抽出開關柜外進行施工。
將已經維護保養/檢ce好的“445”開關進行合閘。
對已經分閘的主進開關“402”進行維護保養/檢ce;完工后將開關插到開關柜里。
將聯絡開關“445”進行電動分閘,再將主進開關“402”電動合閘。整個過程結束。
2.關于ABB—F/E開關的運行保障
由于ABB—F/E系列空氣開關機械部分緊湊,微處理脫扣器是開關保護系統,它集中了運行,計量,報警等多功能,
為此,空氣開關正常工作情況下一般環境下需要每年進行維修,保養和檢ce。保養和檢ce,環境潮濕或環境污染下需要每半年進行一維修,保養和檢ce。而每次短路分離后則須進行檢ce、養護。
ABB—F /E系統空氣開關維護和檢ce的目的,一是開關設備的狀態,判斷其是否處于正常運行狀態,二是預測和診斷開關設備的故障隱患并將其去除;三是指導客戶對開關設備的管理和維護。檢ce的任務是了解和掌握設備的運行狀態,包括采用各種檢ce,測量,分析和判斷方法,結合系統的狀態正常用與否。針對現象及時采取的維護措施。
開關設備的狀態通??煞譃檎顟B,異常狀態和故障狀態等,正常狀態指設備的本體或局部沒有缺陷或雖有缺陷但仍在允許的限度以內,不影響開關的性能;異常狀態指缺陷已有程度的擴展,使開關設備狀態信號發生程度的變化,開關設備性能已受嚴重影響,雖仍能維持工作,但比在監護下才能運行;故障狀態則是指設備性能指標已有大幅度下降,設備已不能維持正常的工作.就故障狀態而言,不同的障礙有相應報警信號;一般用指示燈顏色顯示其性能:綠燈表示“預警”,紅燈表示“報警”,黃牌表示“脫扣,對三種顯示定期檢查其原有記錄是否存在問題,并及時處理,以免事故進一步的擴大。
通過對開關設備的系統維護,檢ce可以發現以上各類問題并及早得到解決或預防,以免開關設備在使用過程中影響其正常的使用壽ming和性能。
因開關設備的內部機構緊湊和復雜性在拆裝維護時需要cao作人員,cao作的順序嚴格按順序逐項進行,否者將影響安裝后的正常使用.